Вчера поменял розетку на кухне, старая расплавилась от проводки(проводка к слову также оплавилась), проводка - алюминиевая проволока. Поставил новую розетку рядом с местом где стояла предыдущая. Нарастил проводку медным проводом - зачистил провод намотал на алюминиевый провод, сжал алюминиевые проводо тисками.

Сейчас в ванной включил эвн, на кухне чайник снова запахло палёными проводами, потрогал рукой алюминиевая проводка нагрелась. Что я упустил во время смены розетки? Или возможно слишком большая нагрузка на сеть - эвн 1,5 квт, чайник 2 или 2,5 квт?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 


Нарастил проводку медным проводом - зачистил провод намотал на алюминиевый провод
так нельзя.

алюминий - алюминий, медь - медь.

Либо через коннекторы друг к другу.

  • Спасибо (+1) 1
  • Согласен 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Стандартные розетки, как и проводка для них, рассчитана максимум на 10А, поэтому нельзя втыкать приборы с указанной мощностью более 2200 Вт. У чайников указана двойная мощность при разном напряжении. Поделите максимально заявленную мощность на максимально указанное напряжение (на дне чайника). Должно быть не больше 10.

И разумеется не подключайте чайник и подогрев к 1 розетке одновременно

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Скачайте где нибудь  "Энциклопедия электрика. Практическое руководство" Авторы: Т. Галлозье, Д. Федулло Издательство: Омега Год выпуска: 2009 

  • Спасибо (+1) 1
  • Согласен 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 


И разумеется не подключайте чайник и подогрев к 1 розетке одновременно
в разные розетки подключено.

 

 


Вот статья
Возможно неправильно выразился я -  к алюминиевой проводке присоединил провода такие же что в элетробытовых приборах в том же чайнике
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@ska79, провода наращивать нужно через клеммы. Иначе сгоришь нахрен на своих скрутках.

Клеммы ВАГ тебе уже посоветовали. И если наращиваешь проводку через клемму, надо брать провод того же сечения. Также, стоит рассчитать нагрузку на сеть, в зависимости от того, какого сечения провод. Чтобы не превышать.


В инете есть сайты для электриков. Что делать, а главное, что категорически не делать, в статьях расписано. Базовое можно почерпнуть оттуда.

  • Согласен 2
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Поищу конекторы. Кстати сейчас чайник поставил - всё норм. видимо перегрузка была от эвн еще


Хотя и в разные розетки были подключены


Проблема в том, как конекторы крепить к стене? Или их не надо крепить, кабы током не ...ло :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@ska79, провода надо сжимать не тисками, а плоскогубцами. Про то медь с алюминием вступает в реакцию и начинает окисляться соединение уже сказали.
А по остальному мало данных.
1) Неизвестно сечение вашего провода. Алюминий, кстати, выдерживает меньше нагрузки чем медь.
2) Пишите кухня, ванна... а мы же не знаем какая у вас разводка.
А по хорошему поменяли бы себе проводку на медную 2.5  мм2.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

У Вас , скорее всего, алюминиевая проводка сечением 2.5 мм2 "правильный" автоматический выключатель В10 -- это суммарная нагрузка на личную не более 2кВт, если не хотите чтобы плавилось. Немного не понял Вы хотите соединить провода в подрозетнике или у Вас электропроводка открытого типа?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@aNtoshka,  проводка открытого типа, розетка наружняя. Так как алюминиевых проводов не хватает до розетки, нарастил с помощью обычных проводов сантиметров 10 где то.


 

 


провода надо сжимать не тисками, а плоскогубцами.
тиски плоскогубцы  одно и то же
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если у Вас монтаж выполнен в кабель канале , то клемнек прятать не где. Тогда лучше воспользоваться алюминиевой соединительной гильзой под опрессовку под Ваше сечение электропроводки,бывают изолированные и неизолированные. Для опрессовки лучше использовать кримпер, если есть где взять, но можно и пассатижами на крайний случай.

post-6840-0-13812200-1530360739_thumb.jpg

post-6840-0-87958500-1530360746_thumb.jpg

post-6840-0-24265200-1530360757_thumb.jpg

Изменено пользователем aNtoshka