Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Раз уж есть такая тема, то тоже спрошу :X: : У меня такой же ИБП и программка и вот в чем вопрос. Программка пишет, что батарея заряжена на 100 процентов, однако при отключении питания ее хватает на минуты 3, и вот что интересно: батарея полностью разряжается, программка пишет, что заряд 0 процентов, однако оборудование продолжает работать (при 0 проц. заряда :cool2: ^_^ ). В чем может быть проблема? глюки программки? :lol:

Опубликовано
Раз уж есть такая тема, то тоже спрошу : У меня такой же ИБП и программка и вот в чем вопрос. Программка пишет, что батарея заряжена на 100 процентов, однако при отключении питания ее хватает на минуты 3, и вот что интересно: батарея полностью разряжается, программка пишет, что заряд 0 процентов, однако оборудование продолжает работать (при 0 проц. заряда ). В чем может быть проблема? глюки программки?

 

Может ещё и глюки батареи.

Опубликовано
У меня такой же ИБП и программка и вот в чем вопрос. Программка пишет, что батарея заряжена на 100 процентов, однако при отключении питания ее хватает на минуты 3

3 минуты это фактическое время работы или прога пишет? Если фактическое то батареи каюк, ее надо менять.

Опубликовано
3 минуты это фактическое время работы или прога пишет?

Прога пишет вообще меньше минуты или три точки. За три минуты уходит заряд батареи от 100 проц. до 0 проц. Но при 0 проц. оборудование работает нормально (специально проверял).

P.S. Я грешу на монитор он старый жрет много наверно, еще и в системнике мощное оборудование.

Опубликовано
Раз уж есть такая тема, то тоже спрошу :X: : У меня такой же ИБП и программка и вот в чем вопрос. Программка пишет, что батарея заряжена на 100 процентов, однако при отключении питания ее хватает на минуты 3, и вот что интересно: батарея полностью разряжается, программка пишет, что заряд 0 процентов, однако оборудование продолжает работать (при 0 проц. заряда :cool2: ^_^ ). В чем может быть проблема? глюки программки? :lol:

Скорей всего батареи пришли в негодность, их объем снизился поэтому UPS и показывает что заряд 100%

но хватает этих процентом очень ненадолго.

 

для APC есть замечательная программа UpsDiag, последняя версия 2

можно свободно найти в интернете.

Программа от программистов интузиастов которые раскопали скрытые команды

управления UPS фирмы APC. Там очеь много дополнительных возможностей возможностей.

Дело в том что батареи портятся со временем и в UPS это учтено, там есть свой внутренний

параметр на максимально возможный заряд для текущих аккумуляторов.

Беря из него данные UPS заряжает батарею до определенного предела и считает что больше она всеравно не зарядиться.

Обнуления этого параметра в стандартном интерфейсе нет, а при смене аккумуляторов на новые

это сделать просто необходимо.

Так же может помочь на старых аккумуляторах занулить этот параметр чтоб заново его переопределить,

ибо от ошибок в изменении параметра UPS не застрахован.

 

Там же в программе есть тест на емкость батареи. И еще много чего.

Но помните что используется программа на свой страх и риск.

Пожалуйста, войдите, чтобы комментировать

Вы сможете оставить комментарий после входа в



Войти
×
×
  • Создать...