ska79 1 329 Опубликовано 29 июня, 2018 Share Опубликовано 29 июня, 2018 Вчера поменял розетку на кухне, старая расплавилась от проводки(проводка к слову также оплавилась), проводка - алюминиевая проволока. Поставил новую розетку рядом с местом где стояла предыдущая. Нарастил проводку медным проводом - зачистил провод намотал на алюминиевый провод, сжал алюминиевые проводо тисками. Сейчас в ванной включил эвн, на кухне чайник снова запахло палёными проводами, потрогал рукой алюминиевая проводка нагрелась. Что я упустил во время смены розетки? Или возможно слишком большая нагрузка на сеть - эвн 1,5 квт, чайник 2 или 2,5 квт? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oit 2 139 Опубликовано 29 июня, 2018 Share Опубликовано 29 июня, 2018 Нарастил проводку медным проводом - зачистил провод намотал на алюминиевый провод так нельзя.алюминий - алюминий, медь - медь. Либо через коннекторы друг к другу. 1 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ska79 1 329 Опубликовано 29 июня, 2018 Автор Share Опубликовано 29 июня, 2018 @oit,До этого также стояло года 2-3 всё было норм Либо через коннекторы как они выглядят? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oit 2 139 Опубликовано 29 июня, 2018 Share Опубликовано 29 июня, 2018 так у вас и сэтим было норм раньше нагрузка на сеть - эвн 1,5 квт, чайник 2 или 2,5 квт? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sputnikk 1 310 Опубликовано 29 июня, 2018 Share Опубликовано 29 июня, 2018 Стандартные розетки, как и проводка для них, рассчитана максимум на 10А, поэтому нельзя втыкать приборы с указанной мощностью более 2200 Вт. У чайников указана двойная мощность при разном напряжении. Поделите максимально заявленную мощность на максимально указанное напряжение (на дне чайника). Должно быть не больше 10. И разумеется не подключайте чайник и подогрев к 1 розетке одновременно Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Roma1 1 871 Опубликовано 29 июня, 2018 Share Опубликовано 29 июня, 2018 Вот статья https://ydoma.info/electricity-soedinenie-alyuminievyh-provodov.html обрати внимание на ваговские соединители. Они есть во всех магазинах электрики. 1 2 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sputnikk 1 310 Опубликовано 29 июня, 2018 Share Опубликовано 29 июня, 2018 Скачайте где нибудь "Энциклопедия электрика. Практическое руководство" Авторы: Т. Галлозье, Д. Федулло Издательство: Омега Год выпуска: 2009 1 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ska79 1 329 Опубликовано 29 июня, 2018 Автор Share Опубликовано 29 июня, 2018 И разумеется не подключайте чайник и подогрев к 1 розетке одновременно в разные розетки подключено. Вот статья Возможно неправильно выразился я - к алюминиевой проводке присоединил провода такие же что в элетробытовых приборах в том же чайнике Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nesser 962 Опубликовано 29 июня, 2018 Share Опубликовано 29 июня, 2018 @ska79, провода наращивать нужно через клеммы. Иначе сгоришь нахрен на своих скрутках. Клеммы ВАГ тебе уже посоветовали. И если наращиваешь проводку через клемму, надо брать провод того же сечения. Также, стоит рассчитать нагрузку на сеть, в зависимости от того, какого сечения провод. Чтобы не превышать. В инете есть сайты для электриков. Что делать, а главное, что категорически не делать, в статьях расписано. Базовое можно почерпнуть оттуда. 2 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ska79 1 329 Опубликовано 29 июня, 2018 Автор Share Опубликовано 29 июня, 2018 Поищу конекторы. Кстати сейчас чайник поставил - всё норм. видимо перегрузка была от эвн еще Хотя и в разные розетки были подключены Проблема в том, как конекторы крепить к стене? Или их не надо крепить, кабы током не ...ло Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
regist 617 Опубликовано 29 июня, 2018 Share Опубликовано 29 июня, 2018 @ska79, провода надо сжимать не тисками, а плоскогубцами. Про то медь с алюминием вступает в реакцию и начинает окисляться соединение уже сказали.А по остальному мало данных.1) Неизвестно сечение вашего провода. Алюминий, кстати, выдерживает меньше нагрузки чем медь.2) Пишите кухня, ванна... а мы же не знаем какая у вас разводка.А по хорошему поменяли бы себе проводку на медную 2.5 мм2. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aNtoshka 67 Опубликовано 30 июня, 2018 Share Опубликовано 30 июня, 2018 У Вас , скорее всего, алюминиевая проводка сечением 2.5 мм2 "правильный" автоматический выключатель В10 -- это суммарная нагрузка на личную не более 2кВт, если не хотите чтобы плавилось. Немного не понял Вы хотите соединить провода в подрозетнике или у Вас электропроводка открытого типа? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ska79 1 329 Опубликовано 30 июня, 2018 Автор Share Опубликовано 30 июня, 2018 @aNtoshka, проводка открытого типа, розетка наружняя. Так как алюминиевых проводов не хватает до розетки, нарастил с помощью обычных проводов сантиметров 10 где то. провода надо сжимать не тисками, а плоскогубцами. тиски плоскогубцы одно и то же Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aNtoshka 67 Опубликовано 30 июня, 2018 Share Опубликовано 30 июня, 2018 (изменено) Если у Вас монтаж выполнен в кабель канале , то клемнек прятать не где. Тогда лучше воспользоваться алюминиевой соединительной гильзой под опрессовку под Ваше сечение электропроводки,бывают изолированные и неизолированные. Для опрессовки лучше использовать кримпер, если есть где взять, но можно и пассатижами на крайний случай. Изменено 30 июня, 2018 пользователем aNtoshka Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ska79 1 329 Опубликовано 30 июня, 2018 Автор Share Опубликовано 30 июня, 2018 Не в кабель канале у меня. На месте где стоялда старая розетка скрутка, замотал изолентой её Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рекомендуемые сообщения
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.