  1. Соболезную родным и близким.
  2. Чтобы посоветовал Вам это установка диф. автомата В10 если не установлен.( Так как скрытая электропроводка по дереву, только в металлических трубах) Нагрузка на линию до 2 кВт для алюминия 2.5мм2. И выполнить опрессовку кабеля , как писал ранее. С пременением изолированных гильз или неизолированные с применением термоусадочной трубки. Как-то так.
  3. А что мешает поднять розетку повыше, для избежания скруток? Помните, просто скрутка -- ЗАПРЕЩЕНА!
  4. Если у Вас монтаж выполнен в кабель канале , то клемнек прятать не где. Тогда лучше воспользоваться алюминиевой соединительной гильзой под опрессовку под Ваше сечение электропроводки,бывают изолированные и неизолированные. Для опрессовки лучше использовать кримпер, если есть где взять, но можно и пассатижами на крайний случай.
  5. У Вас , скорее всего, алюминиевая проводка сечением 2.5 мм2 "правильный" автоматический выключатель В10 -- это суммарная нагрузка на личную не более 2кВт, если не хотите чтобы плавилось. Немного не понял Вы хотите соединить провода в подрозетнике или у Вас электропроводка открытого типа?
×
×